Текущее время: 21 ноя 2024, 14:48





 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 6 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: Серверный dps-730 AB A автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 15:54 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 21:26
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 222
Откуда: Dnepr
Доброго времени суток.

Принесли серверный dps-730 AB A - сказали не включается.
Выпрямительный мост GPJ15M
APFC ucc3818d
шим силовых транзисторов стоит микросхема DNA1001DL sop16 .
Дежурка ice2a280z
Ключи PFC,PWM - ipw20n60c3
Супервизор на микроконтроллере pic16f73-1.

По низкой стороне синхронный выпрямитель на NE555.

Как только включаю в сеть - автостарт на выходе 12в линии 0В ,APFC в етот момент работает 400вольт, БП пи етом не отключается .

Где смотреть виновника автостарта?

почему бп сам стартует или ето норма?


Последний раз редактировалось qwaqe4 08 апр 2021, 20:34, всего редактировалось 1 раз.


_________________
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Серверный dps-730 AB A автостарт
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 19:59 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32
Наличности на руках:
12.08

Сообщения: 220
Откуда: Тольятти
qwaqe4 писал(а):
Как только включаю в сеть - автостарт на выходе 12в линии 0В

Ну так это так и должно быть.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Серверный dps-730 AB A автостарт
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 20:10 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 21:26
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 222
Откуда: Dnepr
spesso писал(а):
Ну так это так и должно быть


Серверные бп так себя ведут , при не посаженом на землю pson вентилятор крутится pfc часть работает зеленый светодиод не горит?



_________________
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Серверный dps-730 AB A автостарт
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 01:42 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53
Наличности на руках:
5,128.85

Сообщения: 8386
Откуда: Сыктывкар
Дежурка есть?
Автостарт имхо искать идя от оптопары включения )



_________________
-ремонт ноутбуков по снимку платы
-снятие паролей BIOSа на расстоянии
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Серверный dps-730 AB A автостарт
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 06:25 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 21:26
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 222
Откуда: Dnepr
Дежурка есть , появилась после замены конденсатора , esr которого был 150 ом , по питанию микросхемы дежурки .
При замыкании pson -gnd и включении бп в розетку он включается на выходе появляется 12вольт и 5вольт все работает нагружал на 100ват.

Ясно что оптопара только их там 8 , как определить ту которая отвечает за включение и с какой стороны оптопары искать и что искать (полевик, биполярник через который идет питание на шим)??
Транзистор оптопары может быть в коротком ?



_________________
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Серверный dps-730 AB A автостарт
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 07:48 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32
Наличности на руках:
12.08

Сообщения: 220
Откуда: Тольятти
qwaqe4 писал(а):
Серверные бп так себя ведут , при не посаженом на землю pson вентилятор крутится pfc часть работает зеленый светодиод не горит?

Да. Зачастую всё именно так и работает.


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 6 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Серверный Б/П Delta DPS-2980 определить номинал

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

trahtenberg

4

1788

21 авг 2024, 09:01

MakcYan Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. : Серверный Б/П Delta DPS-2980 определить маркировку деталей

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

2uz

3

1147

30 янв 2023, 14:53

2uz Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверные БП Delta DPS 800GB A, DPS 1000GB А и подобные

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

Pekar

2

2511

21 мар 2020, 13:41

Pekar Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell d550p Серверный БП

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

hiroyashy

4

2522

15 сен 2016, 00:03

hiroyashy Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверный бп майнинг HP 7001133-Y000 2250Wt

в форуме Продам | Selling

Monarch

0

1061

25 июл 2018, 03:03

Monarch Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: