mia [ 08 фев 2022, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RS-460-PCAP-A3 не стабильная работа или ... . |
koljanN писал(а): так должно быть, что без нагрузки БП не запускается?! Такое часто встречается. Срабатывает защита от превышения выходного напряжения. Блоки рассчитаны на работу под нагрузкой, а не на бесполезный холостой ход. |
koljanN [ 09 фев 2022, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RS-460-PCAP-A3 не стабильная работа или ... . |
.. но на других блоках .. других производителей, БП питания так себя не ведут, т.е. могу измерить все U, понятно, что относительно, но все же. |
RsM [ 09 фев 2022, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RS-460-PCAP-A3 не стабильная работа или ... . |
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=8528&hilit=%2ARS+460%2A |
вова алекс [ 10 фев 2022, 22:02 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: RS-460-PCAP-A3 не стабильная работа или ... . | |||
Вчера завершил ремонт RS-460-PCAP-A3. Две типичные неисправности : два конденсатора С6 и С65 (маркировка на моей плвте) по 680 пф в труху (стоят параллельно возле силового транса и радиатора с краю платы) и "всеми любимый" подстроечник в обрыве (звонился типа 7,2 кОм - 483 ом - 6,8 кОм - выпаял, в обрыве , только 483 ом работает, соответственно исходя из номинала (по советам и отзывам) 1кОм, поставил 483 Ом + 520 ом (это я заменил на два постоянных за неимением подстроечника). Запуск пошел, проверка по мощности на небольшой нагрузке порядка 150 Вт (другой пока нет) все ок. еще вдогонку- запускается на китайском тестере без всяких доп нагрузок.
|
prapar [ 10 фев 2022, 22:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RS-460-PCAP-A3 не стабильная работа или ... . |
блоки без нагрузки запускаются если производитель не поленился нагрузочные резисторы на выход впаять. А если их нет то и запуска не будет. всегда какой нибудть винчестер старый на выход вешаю. |
koljanN [ 16 фев 2022, 19:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RS-460-PCAP-A3 не стабильная работа или ... . [РЕШЕНО] |
вова алекс, эти емкости по 680пф так же менял, так же в труху. Подстроечник рабочий, подстраивал ним 5в ... . Спасибки, ребята!!! |