Серверный HP HSTNS-PR16 без заземления сильно бьет током, на корпусе ~100 вольт. Есть такие же блоки питания, которые в таких же условиях током не бьют. Провод заземления на вилке не звонится на фазу-ноль, то есть пробоя на входном фильтре между конденсаторами фаза-ноль-земля нет. Куда копать, что померять? Опыта ремонта блоков питания не очень много, тем более серверных. |
Mr.Barbara [ 10 июн 2022, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Серверный HP HSTNS-PR16 бьет током |
Конденсаторы с 0 и фазы на землю проверяйте. |
refflex [ 13 июл 2022, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Серверный HP HSTNS-PR16 бьет током |
Выпаял и проверил все конденсаторы на входном фильтре - все в допуске. Дальше диодный мост. Что еще посмотреть? |
RsM [ 14 июл 2022, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Серверный HP HSTNS-PR16 бьет током |
Основы вспомните, конденсаторы образуют делитель напряжения, вот и напряжение на корпусе, им не надо быть пробитыми чтобы "щипать". Телу человека достаточно единиц мА, будут десятки - и уже вы ощутите хорошо. Сила тока зависит от номинала емкости. Мост тут не причем. |
Mr.Barbara [ 15 июл 2022, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Серверный HP HSTNS-PR16 бьет током |
Другого пути попадания напряжения на корпус нет. Выпаяйте их и проверьте. |