Текущее время: 22 ноя 2024, 13:24
|
Сообщения без ответов | Активные темы
|
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ] |
|
|
|
|
|
Автор |
|
dimasik-m
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Ремонт БП EOS Power LFVLT80-4004 (щёлкает, "пляшет" напряжение) Добавлено: 22 фев 2023, 15:46 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 25 апр 2017, 12:34 Наличности на руках: 5.01
Сообщения: 25 Откуда: MSK
|
Всех приветствую. Попался мне БП в ремонт. Особенных навыков в их ремонте не имею, но приятно когда удается починить. Итак. БП при включении не подавал признаков жизни. Нет напряжений и т.д. Из-за условий его эксплуатации (БП стоит внутри железки в закрытом корпусе без вентиляции) сразу бросилось в глаза что внешне БП больше похож был на жителя духовки. Беглый осмотр выявил следующее: - высохшие высоковольтные конденсаторы (их там в параллели 2 стоит - 120мкф 400в и 82мкф 400v) - задающий конденсатор 150мкф 25в Заменил: - высоковольтные конденсаторы - одним 220 мкф 450в - задающий на 220 мкф 25в. Включил, БП заработал. Погонял его пару часов. Так как БП длительное время грелся без вентиляции, решил заменить все конденсаторы на новые. Особенно на выходном каскаде. Заказал детали, жду.. Пришли все детали нужных номиналов, начал менять. Выпаиваю, меряю ESR-тестером электролит, меняю на новый. Первый же электролит показал очень плохой ESR (73 ом), заменил, решил попробовать включить для проверки. И все. БП не включился. На выходе питание "пляшет" слышны еле заметные "щелчки" с интервалом примерно 1 раз в секунду. Причем начинаются щелчки не сразу после включения в сеть, а спустя 2-3 секунды. Почитал форумы. в частности - https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=67808. Начал искать проблему. Ничего не вызывает подозрений. Перепроверил остальные выходные конденсаторы, все в норме. КЗ на выходе нет. Проверял оптроны - живые (может заменить на новые?), все мосфеты, диоды и т.д нареканий нет. Замеры: - высоковольтный конденсатор - напряжение пляшет - (308в, через пару секунд падает до 280в, потом снова 308в) - ШИМ (KA3882) на 7 ноге VCC напряжение тоже пляшет - 10-14-12-15-11-10-14в и т.д. очень похоже что напряжение пляшет в такт с щелчками. на 6 ноге (output) 0.49в - мосфет 11n60c3 (ТО-252, стоят парой рядом друг с другом) Затвор - 0в, Сток - пляшет - (308в, через пару секунд падает до 280в, потом снова 308в), Исток - 0.49в постоянно. На выходе: - 3.3в - пляшет от 0.4 до 3.3, чаще 1-1.2в - 5в - пляшет от 0 до 1в, чаще 0в. - 12в - пляшет от 10 до 14.5в, чаще 11-12в. - (-12в) - пляшет от 10 до 14.5в, чаще 11-12в. Куда дальше копать - не знаю. Может транс виноват? Если транс, можно ли как-то его проверить? Есть какие мысли? Фото БП прилагаю.
У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам.
|
|
|
|
|
dimasik-m
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП EOS Power LFVLT80-4004 (щёлкает, "пляшет" напряжение) Добавлено: 13 мар 2023, 22:59 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 25 апр 2017, 12:34 Наличности на руках: 5.01
Сообщения: 25 Откуда: MSK
|
В общем, прошелся я с мультиметром еще раз, нашел подозрительный диод (маркировка T4X4) в обвязке оптопары, он звонился в обе стороны одинаково (даже выпаянный), заменил на схожий, но результата это не дало. Щелканье продолжается, напряжение пляшет. Почитав еще, полез изучать обвязку обратной связи. Опорник TL431 в корпусе SOIC-8 (по статистике он тоже может гадить), так же выпаял и проверил, с ним все нормально. Решил еще проверить трансформатор (на фото он бледно-желтого цвета). Прислушиваясь через ПВХ трубку установил что громче всего "щелкает" именно в верхнем левом углу трансформатора (см. фото) между пленочными конденсаторами и корпусом трансформатора. Транс выпаял, одна нога была надломлена (может в процессе демонтажа, может нет) все обмотки прозваниваются, сопротивление обмоток 0.3 - 0.5 Ом. Внешний вид обмоток конечно так себе, видно что долгое время трансформатор хорошо грелся. Короче дальше мысли закончились. Вопрос к знающим, может ли подобное поведение БП происходить из-за поврежденной изоляции витков трансформатора? Типа в момент импульса, между витками происходит КЗ и весь процесс останавливается? И еще, рядом с ШИМ есть еще две микрухи - Компаратор (BA10393) и драйвер (IR21531S) могут ли они провоцировать щелканье?
|
|
|
|
|
ill
|
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП EOS Power LFVLT80-4004 (щёлкает, "пляшет" напряжение) Добавлено: 13 мар 2023, 23:59 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 113 Откуда: Фрязино
|
dimasik-m писал(а): Типа в момент импульса, между витками происходит КЗ думаю ключи бахнули бы сразу! цокоет значит идет перезапуск смотрите что на выходе происходит какие напряжения поднимают и до какого уровня от этого и надо плясать а так искать и поднимать все элементы можно только закопаться больше
|
|
|
|
|
dimasik-m
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП EOS Power LFVLT80-4004 (щёлкает, "пляшет" напряжение) Добавлено: 14 мар 2023, 21:39 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 25 апр 2017, 12:34 Наличности на руках: 5.01
Сообщения: 25 Откуда: MSK
|
borvins писал(а): По 5V линии совсем глухо, может там коротнуло что.
Там и по 3.3V тоже не густо. Мне непонятно вот что: Опорник TL431 "мониторит" как раз линию 3.3V, на 8-ю ногу как раз приходит от 3.3 через резистор. Пробовал подавать на эту линию чистые 3.3 (БП обесточен). На 8 ноге опорника почему-то 1.1-1.6V. Выпаиваю его, на месте 8-й ноги чистые 2.5в. Это так и должно быть? Другого TL431 под рукой сейчас нет, на днях попробую поменять. Можно ли включать БП в сеть если выпаять опорник?
|
|
|
|
|
borvins
|
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП EOS Power LFVLT80-4004 (щёлкает, "пляшет" напряжение) Добавлено: 15 мар 2023, 23:47 |
Продвинутый форумчанин |
|
|
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 921 Откуда: Lipetsk
|
dimasik-m писал(а): БП подключаю через лампу. Надеюсь читали viewtopic.php?f=46&t=85898 ? Так как у вас БП с APFC и емкость конденсаторов более 150мкф то и защитная лампа должна быть 1000W минимум. Контроллер PFC, если не исправен, может просаживать питание шимки. Было бы логично отключить PFC на этапе начального ремонта и разобраться непосредственно с шимкой и защитную лампу в таком случае можно будет использовать малой мощности.
|
|
|
|
|
dimasik-m
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП EOS Power LFVLT80-4004 (щёлкает, "пляшет" напряжение) Добавлено: 16 мар 2023, 22:29 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 25 апр 2017, 12:34 Наличности на руках: 5.01
Сообщения: 25 Откуда: MSK
|
borvins писал(а): Надеюсь читали viewtopic.php?f=46&t=85898 ? Так как у вас БП с APFC и емкость конденсаторов более 150мкф то и защитная лампа должна быть 1000W минимум. Контроллер PFC, если не исправен, может просаживать питание шимки. Было бы логично отключить PFC на этапе начального ремонта и разобраться непосредственно с шимкой и защитную лампу в таком случае можно будет использовать малой мощности. Прочитал я тему, не совсем понимаю причем тут фен? Наверное я просто не в теме. Итак я попробовал сегодня БП подключить к его штатной нагрузке. И ничего, щелкает, в такт щелчкам мигает индикация и все. Пошел заниматься извращением. Выпаял трансформатор, щелчки не пропали, правда лампа начала слегка вспыхивать снова в такт щелчкам. Я уже все по сто раз проверил, нигде КЗ нет, что мешает ШИМу стартануть непонятно. Пробовал подавать внешнее питание (15в) ШИМу, никаких импульсов на 6 ноге нет, буд-то спит он. Попробую заменить ШИМ.
|
|
|
|
|
borvins
|
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП EOS Power LFVLT80-4004 (щёлкает, "пляшет" напряжение) Добавлено: 16 мар 2023, 23:55 |
Продвинутый форумчанин |
|
|
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 921 Откуда: Lipetsk
|
Если Вам необходимо отремонтировать устройство, отнесите специалистам. Если хотите самостоятельно починить, придется самостоятельно же и разбираться. Форум может только подсказать направление. dimasik-m писал(а): Прочитал я тему, не совсем понимаю причем тут фен? Наверное я просто не в теме. На борту Вашего источника питания находится узел APFC. Логика ремонта таких БП, как и защитные лампы, отличаются от БП без узла APFC. dimasik-m писал(а): Итак я попробовал сегодня БП подключить к его штатной нагрузке. И ничего, щелкает, в такт щелчкам мигает индикация и все. Пробовал подавать внешнее питание (15в) ШИМу, никаких импульсов на 6 ноге нет, буд-то спит он. Попробую заменить ШИМ. Если бы шим не работал индикация не мигала бы. Бездумная замена элементов приводит к дополнительным привнесенным неисправностям.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ] |
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|