 Заголовок сообщения: ИБП CyberPower OLS1500ERT2U неисправность модуля контроля зарядом АКБ
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 17:38 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 09 мар 2021, 16:24
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 3
Откуда: Ufa
Добрый день! У ИБП CyberPower, на плате контроля зарядом АКБ были выгоревшие детали (шим uc3845, транзистор P7NK80ZFP, диод и два резистора). Все заменил, кроме двух резисторов, маркировка не читаема, стоят в обвязке шим с транзистором. Может у кого есть схема или ИБП. Заранее спасибо.


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль
 
 Заголовок сообщения: ИБП CyberPower OLS1500ERT2U неисправность модуля контроля зарядом АКБ
Bot Image
Сообщения: 44
Откуда: localhost
 Заголовок сообщения: ИБП CyberPower OLS1500ERT2U неисправность модуля контроля зарядом АКБ
Bot Image
Сообщения: 44
Откуда: localhost
 Заголовок сообщения: Re: ИБП CyberPower OLS1500ERT2U неисправность модуля контроля зарядом АКБ
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 23:02 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 19:32
Наличности на руках:
12.08

Сообщения: 241
Откуда: Тольятти
R9 вроде как затворный резистор, к примеру на 4.7Ом, а какой второй не понятно. Схема элементарная легко отрисовать минут за 10.


Не в сети
 Профиль
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП CyberPower OLS1500ERT2U неисправность модуля контроля зарядом АКБ
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 23:25 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 19:20
Наличности на руках:
543.23

Сообщения: 940
Откуда: Рязань
Ну хоть бы их назвать не помешало бы, R9 визуально можно ставить 22Ом, а что второе, непонятно, хоть на фотке обвести кружочком.


Не в сети
 Профиль
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: ИБП CyberPower OLS1500ERT2U неисправность модуля контроля зарядом АКБ
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 08:59 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 09 мар 2021, 16:24
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 3
Откуда: Ufa
Спасибо за ответы. Да надо было отвезти, извеняюсь. По расчетам резистор R10 в районе 17Ом, а R9 какой поставить подскажите пожалуйста. Фото скинул.


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП CyberPower OLS1500ERT2U неисправность модуля контроля зарядом АКБ
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 17:57 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 19:20
Наличности на руках:
543.23

Сообщения: 940
Откуда: Рязань
Этот узел не критичен к номиналам и по этому R10 можно поставить 10 Ом, а R9 22 Ом.


Не в сети
 Профиль
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП CyberPower OLS1500ERT2U неисправность модуля контроля зарядом АКБ
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 20:23 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 19:32
Наличности на руках:
12.08

Сообщения: 241
Откуда: Тольятти
Было бы не плохо проверить D4, токоизмерительный резистор (вроде как R17) и первичку трансформатора.


Не в сети
 Профиль
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: ИБП CyberPower OLS1500ERT2U неисправность модуля контроля зарядом АКБ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 09:57 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 09 мар 2021, 16:24
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 3
Откуда: Ufa
Добрый день! Диод D4 заменил, резистор R17 0,5Om живой. Всем участникам большое спасибо. ИБП в работе. Тема закрыта


Не в сети
 Профиль
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП CyberPower Value 600E-RU-W-RJ - занижено выходное напряжение в автономном режиме.

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

dersp

4

1122

23 авг 2025, 03:25

dersp Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Cyberpower UT650E

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

AL._.EX

0

2428

15 фев 2019, 11:06

AL._.EX Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CyberPower BU600 после грозы

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Whatt

2

2086

28 июл 2021, 10:24

Whatt Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Джони

6

10071

01 фев 2018, 01:13

Danila_iva Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП EATON 9SX 1000ir неисправность ЗУ необходим сервис

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

jonpim

12

990

03 дек 2025, 20:11

jonpim Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: