Заголовок сообщения: lp-850va-6ps превышение тока зарядки акума Добавлено: 16 окт 2021, 12:47 |
Начинающий |
|
|
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 24.07
Сообщения: 266 Откуда: Ивано-Франковск
|
Попал ко мне упс lp-850va-6ps, типа на замену батареи, не включался вообще. При разборе обнаружена вздутая батарея. Поменял батарею (12в 7а), подключил к сети, усп начал пищать равномерными сигналами. Знаю что такое бывает если кондеры подсохли поменял кондеры, та же история, осмотрел плату на моменты прогара, плохой пайки, чего-то подгоревшего, облазил всю плату с тестером нигде ничего криминального не нашёл. Потом начал замерять напряжение заряда батареи. В момент подключения к сети оно 13в и упс пищит, потом оно по тихому начанает рости, когда дорастает до где-то 14.4-14.8в, усп перестаёт пищить как будто выходит на рабочий режим, но напряжение продолжает расти, зафиксировал где-то 16,5-16,8в. Батарея с таким зарядом долго не поработает. Подскажите куда копнуть, микрух типа элэмок на плате нету..
|
|
|
|
|
mia
|
Заголовок сообщения: Re: lp-850va-6ps превышение тока зарядки акума Добавлено: 16 окт 2021, 21:36 |
Продвинутый форумчанин |
|
|
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
|
Mirco писал(а): микрух типа элэмок на плате нету.. Транзисторы и прочие элементы есть. Похоже, неправильно работает измерение напряжения на аккумуляторе. Рисуйте схему с натуры.
|
|
|
|
|
Mirco
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: lp-850va-6ps превышение тока зарядки акума Добавлено: 18 окт 2021, 11:38 |
Начинающий |
|
|
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 24.07
Сообщения: 266 Откуда: Ивано-Франковск
|
dastali писал(а): Так превышение тока или напряжения Батарея новая? живая? Батарея новая, я же писал что родная вздулась. Превышение напряжения, при чём не понимаю почему со старта оно как будто занижено (12,5-13в), а дальше медленно нарастает до 16в. Транзисторы проверял, вроде все живые, вообще ничего горелого найти не могу.. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 33 секунды: ---------- Ещё замети, что если отключить усп от сети, на батареи, есть 13,85в, но они очень быстро падают и буквально через минуту там становится 13.5в и упс снова начинает очень часто пищать, как будто батарея не держит нагрузку... ---------- Добавлено спустя 48 минут 6 секунд: ---------- Облазил всю плату под микроскопом, всю пайку проверил, единственное что нашёл подозрительное, это чуток сколотый ключ триножка Q34 с маркировкой 2Е, хотя звонится как живой. Может причина в нём, но что это за ключ с такой маркировкой не знаю...
|
|
|
|
|
dastali
|
Заголовок сообщения: Re: lp-850va-6ps превышение тока зарядки акума Добавлено: 18 окт 2021, 13:53 |
Продвинутый форумчанин |
|
|
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
|
Mirco писал(а): отключить усп от сети, на батареи, есть 13,85в, но они очень быстро падают и буквально через минуту там становится 13.5в Отключение с нагрузкой холостой ход или выключен полностью? если с нагрузкой то 13.5 это нормально не правильно- сигнализация разряженной батареи Выше вам уже писали, датчик напряжения работает не верно на чём собран этот ибп ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- dastali писал(а): Q34 с маркировкой 2Е https://www.s-manuals.com/ru/smd/2e
|
|
|
|
|
mia
|
Заголовок сообщения: Re: lp-850va-6ps превышение тока зарядки акума Добавлено: 18 окт 2021, 19:08 |
Продвинутый форумчанин |
|
|
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
|
Mirco писал(а): В момент подключения к сети оно 13в и упс пищит, потом оно по тихому начанает рости, когда дорастает до где-то 14.4-14.8в, усп перестаёт пищить как будто выходит на рабочий режим, но напряжение продолжает расти Возможно, у вас банально в отвратительном состоянии электрические связи между платой и выводами аккумулятора и это дает повышенное падение напряжения на переходных сопротивлениях. Соединения и контакты должны быть надежными и в идеальном состоянии . Аккумулятор не может ни зарядиться, ни отдать требуемый ток.
|
|
|
|
|
Mirco
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: lp-850va-6ps превышение тока зарядки акума Добавлено: 19 окт 2021, 11:57 |
Начинающий |
|
|
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 24.07
Сообщения: 266 Откуда: Ивано-Франковск
|
Извиняюсь возможно за глупые вопросы, раньше просто не имел дела с ИБП, занимаюсь ноутами больше 10 лет, а тут знакомый просто попросил, вот и пробую разобратся что и как. dastali писал(а): Отключение с нагрузкой холостой ход или выключен полностью? при подкючённой сети мигает жёлтый индикатор заряда, сначала пищит так ка будто батарея не исправна, пока вольтаж не поднимется до 13.8-14, потом пищать перестаёт, вольтаж растёт до 16.5, при этом индикатор заряда всё так же мигает. При отключении от сети, инидикатор жёлтый мигает дальше, но писк уже идёт такой как должен быть при работе от батареи, с долгим интервалом. Где-то через минуту, опять начинается частый писк, который если не ошибаюсь говорит о неисправности батареи. При этом к ИБП ничего не подключено,а вольтаж на клемах очень быстро падает. dastali писал(а): Выше вам уже писали, датчик напряжения работает не верно Схемы не нашёл на этот ИБП, а как реализован этот датчик в упсе ещё не знаю, так как разбираюсь впервые. dastali писал(а): на чём собран этот ибп Этот я так понимаю на каком мироконтролере? Стоит HR7P195FGS3 это как я понимаю он и есть, и ещё стоит as324p-e1, это по ходу LM324 (как-то я её проглядел в начале), посидел почитал немного инфы на просторах интернета, может быть причина в ней как раз такого поведения упса? Ещё раз прошу извинения за может тупые вопросы но с ИБП только учусь разбиратся..
|
|
|
|
|
Mirco
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: lp-850va-6ps превышение тока зарядки акума Добавлено: 21 окт 2021, 12:28 |
Начинающий |
|
|
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 24.07
Сообщения: 266 Откуда: Ивано-Франковск
|
Filon писал(а): Запустите UPS от батареи (холодный старт), подоткните сеть, дождитесь когда пройдет тест аккумулятора (если таковой имеется), отсоедините батарею, измерьте напряжение на клеммах, озвучьте измерения. на клемах около 13.8-14 и быстро падает, потреблении без нагрузки идёт с батареи около пол ампера, что-то должно грется при таком потреблении, но найти не могу что именно..
|
|
|
|
|
dastali
|
Заголовок сообщения: Re: lp-850va-6ps превышение тока зарядки акума Добавлено: 21 окт 2021, 20:27 |
Продвинутый форумчанин |
|
|
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
|
Mirco писал(а): с батареи около пол ампера, нормальный ток холостого хода Mirco писал(а): к ИБП ничего не подключено,а вольтаж на клемах очень быстро падает. Аккумулятор или не заряжен,или повреждён Mirco писал(а): напряжение продолжает расти, зафиксировал где-то 16,5-16,8в при таком длительном напряжении батарея будет очень сильно кипеть даже ca/ca озвучте при каком напряжении зарядный ток на акб (сколько вольт, сколько ампер ) желательно посмотреть форму осцылом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ] |
|
|