Текущее время: 22 ноя 2024, 04:04




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: ИБП PowerCom BNT-3000AP не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 02:18 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 13:28
Наличности на руках:
128.92

Сообщения: 113
Откуда: Пятигорск
Доброго времени суток!
Попался по ремонту странный бесперебойник. Наклейка снизу корпуса говорит о том что это якобы - IBM 3000VA LCD 3U Rack UPS (230V).
На самом деле на рэковый он по внешнему виду не тянет.
Да и плата установлена BNT-201 V1.0 2009.01.16 и передняя часть корпуса говорит о том что это совсем не IBM, а что-то от POWERCOM.
Просмотрел по форумам и оказалось, что это POWERCOM BNT-3000AP.
Поступил со следующими "симптомами" - не включается и тут же отключается и от сети и от АКБ. Просмотрел плату. Пару подтёков электролита скорее всего и разорванный дроссель L4, индуктивностью 220uH. Полевики, биполярные мощные и средней мощности транзисторы выпаял, проверил. Все в норме. Проверка емкостей показала, что почти половина с ESR в 2-5 раз выше, чем в нормальных электролитах должно быть. Заменил не прошедшие проверку ёмкости и выгоревший дроссель на новые, аналогичные. Отсоеденил и проверил АКБ. Они оказались разношёрстными (от разных производителей) по 7 Ампер часов каждый. Заменил их на новые 7-ми амперники. Напряжение на АКБ = 38,7В. Подсоединил блок из трёх последовательно соединённых АКБ к соответствующим клемам, включил сетевой кабель в розетку. Включаю кнопку питания "ба-бах", отключаю от сети второй "ба-бах". В результате - оба предохранителя (FUSE1 и FUSE2) на 40А пробиты и вздулся электролит C9 на 1000uF на 50В.

Никогда не приходилось менять в бесперебойниках предохранители.
Отсюда вопрос - на какое напряжение они должны быть.
Второй вопрос есть ли у кого схема на данную плату BNT-201 V1.0 2009.01.16 (искал но безрезультатно).
Заранее благодарен за любую помощь.
С уважением.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП PowerCom BNT-3000AP не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 07:48 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14
Наличности на руках:
1,279.27

Сообщения: 2529
Откуда: Odesa,Ukraine
Вячеслав Южный писал(а):
На самом деле на рэковый он по внешнему виду не тянет.

Фото снаружи и внутри ?
Заменили бы сначала аккумуляторы, а паяли только при необходимости - меньше вероятность привнести косяков.
Вячеслав Южный писал(а):
Наклейка снизу корпуса говорит о том что это якобы - IBM 3000VA LCD 3U Rack UPS (230V).

Этот списали, а оригиналу приделали ноги...


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: ИБП PowerCom BNT-3000AP не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 04:01 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 13:28
Наличности на руках:
128.92

Сообщения: 113
Откуда: Пятигорск
Да скорее всего Ваша правда - новый ИБП снесли домой или себе или начальнику, а на старый переклеили наклейки.
Стойку от рэкового не трудно отличить (см. среднее фото) и по ссылке https://diamondelectric.ru/images/2321/ ... 230v_1.jpg тот от которого наклейки...

Аккумуляторы я поменял на новые. У меня сразу возникло подозрение на них.
И только после того, как ИБП не ожил, я занялся осмотром платы.
Поменял дроссель, проверил транзисторы. Подсоединил АКБ новые (на старых было напряжение 32В без нагрузки).
Ничего не поменялось. Начал проверять конденсаторы - вздутых не было, но параметры сильно отличались от нормальных.
Поменял на новые практически все. Маркировку на плате и параметры (uF х V) сразу же записывал на листок бумаги.
Сложил по порядку в списке на листке.
Проверил, а потом проверял по параметрам новые электролиты и впаивал согласно записи на листке бумаги.
Так что ошибок в принципе быть не может...


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП PowerCom BNT-3000AP не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 00:19 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14
Наличности на руках:
1,279.27

Сообщения: 2529
Откуда: Odesa,Ukraine
Полярность аккумуляторов не перепутали? Покупайте "Предохранитель флажковый 40А".


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП PowerCom BNT-3000AP не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 10:27 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 00:32
Наличности на руках:
5.02

Сообщения: 136
Откуда: Lipetsk
наклейка от большого с двойным преобразованием, этот с виду ну никак на 3 кВт не тянет)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Первым шагом всегда проверяется работа от батарей, после уже сеть, можно избежать больших повреждений. Проверяйте теперь силовые ключи, и проц. если унесло ремонт будет ну очень недешевым, если вообще возможным.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: ИБП PowerCom BNT-3000AP не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 22:21 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 13:28
Наличности на руках:
128.92

Сообщения: 113
Откуда: Пятигорск
Filon писал(а):
наклейка от большого с двойным преобразованием, этот с виду ну никак на 3 кВт не тянет)

POWERCOM BNT-3000AP (3000 ВА/1800Вт) конечно не IBM 3000VA LCD 3U Rack UPS (230V) = 3000 ВА/2700Вт, но тоже ничего...

Спасибо за сообщение и подсказки.
Сейчас только обратил внимание на АКБ. По паспорту у POWERCOM BNT-3000AP должны быть 3 штуки 9А/ч...
А я c 7А/ч пытаюсь что-то сделать. После фейерверка новые АКБ то что я подкинул к ИБП потеряли в напряжении, сейчас напряжение на них 36В.
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
mia писал(а):
Полярность аккумуляторов не перепутали? Покупайте "Предохранитель флажковый 40А".

Нет, полярность не перепутал. Я так понимаю если бы я перепутал цвета клемм фейерверк был бы наиболее классный, чем у меня - два еле слышных хлопочка...
Предохранители обычные автомобильные флажковые 40А?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП PowerCom BNT-3000AP не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 23:26 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14
Наличности на руках:
1,279.27

Сообщения: 2529
Откуда: Odesa,Ukraine
Вячеслав Южный писал(а):
Предохранители обычные автомобильные флажковые 40А?

Да


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BNT-3000AP Нужна схема платы bnt-201 ver. 1.0

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

gevorg-x

2

4134

25 июл 2016, 12:50

gevorg-x Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

drw

6

5724

04 окт 2018, 13:48

drw Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powercom BNT-1500AP .Повреждение грозой.

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

variommetr

4

4085

20 сен 2018, 19:53

variommetr Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercom BNT-800AP (CS2-V1.2) включается и выключается

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

paulleshchenko

4

7522

03 июн 2015, 23:41

paulleshchenko Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom BNT-600AP зарядка занижена

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

drw

16

7469

05 мар 2023, 17:16

Николай967 Перейти к последнему сообщению