Заголовок сообщения: Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении Добавлено: 07 сен 2023, 10:57 |
Начинающий |
|
|
Зарегистрирован: 22 дек 2022, 23:08 Наличности на руках: 2.20
Сообщения: 252 Откуда: Тольятти
|
Всем добрый день. Имеется ИБП Powercom SRT-1000a на плате QUN-820 V1.3 и плате с реле QUN-821 V1.1 Покупали у нас его в 14 году, через 10 дней после покупки вернули и там он у нас и лежал в ремонте ) Решил посмотреть что с ним. Поведение такое - при подключении в розетку он начинает заряжать аккумуляторы, вентилятор на плате крутится. При попытке включить его от розетки, сперва включается нормально, но потом видать во время самотеста начинает пищать и моргать всеми индикаторами, это перегрузка значит у него. При включении от АКБ такая же фигня. Работал он дней 10, так что врядли там ёмкости усохли, но на всякий случай проверил их, ESR в норме и ёмкость тоже. Ключи IRF3205 проверил, КЗ нету. На выходе кз нету тоже. Как и схемы. Но заметил странность, при подключении к розетке до включения ИБП, на выходе почему-то 20в переменки. Подскажите куда копать пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|