 Заголовок сообщения: UPS Logic Power UL850VA не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 11:11 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 20:02
Наличности на руках:
12.09

Сообщения: 15
Откуда: Киев
Данный ИБП не включается в режиме работы от батареи, переклацывает релешками и выключается. Батарею нагружал 5-5,5А, заряд держит, ключевые транзисторы прозвонил, исправны, кондеры проверил на емкость и ESR, нормальные, мощные резисторы прозвонил, сопротивлениие соответствует. Раньше упсы не ремонтил, прощу помощи, куда глянуть?
Пару фото:
Изображение Изображение


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: UPS Logic Power UL850VA не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 10:13 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 01:26
Наличности на руках:
6.00

Сообщения: 33
Откуда: Украина
От сети включается? Если от сети включить, а потом отключить сеть - как себя поведёт? Что предшествовало поломке?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: UPS Logic Power UL850VA не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 10:23 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39
Наличности на руках:
1,161.53

Сообщения: 944
Откуда: Краснодар
Любой ремонт ИБП начинается с замены АКБ.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: UPS Logic Power UL850VA не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 16:07 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 20:02
Наличности на руках:
12.09

Сообщения: 15
Откуда: Киев
От сети включается и работает, лампа на 75Вт горит нормально. Если отключить сеть, то клацает релешками и выключается, что было до меня не сообщили, точнее сказали, что не работает
Батарею нет проверенной в наличии, поэтому родную и проверял, вроде держит заряд


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: UPS Logic Power UL850VA не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 16:11 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39
Наличности на руках:
1,161.53

Сообщения: 944
Откуда: Краснодар
вроде не пойдет, нужна новая, чтобы исключить вариант севшей батареи.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: UPS Logic Power UL850VA не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 19:41 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 20:02
Наличности на руках:
12.09

Сообщения: 15
Откуда: Киев
понял, как найду - проверю и отпишу здесь, спс


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: UPS Logic Power UL850VA не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 00:04 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 01:26
Наличности на руках:
6.00

Сообщения: 33
Откуда: Украина
Если есть под рукой автомобильная 12В лампа - вполне подойдёт для проверки батареи. Если батарея дохлая - сразу будет просадка напряжения при подключении.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: UPS Logic Power UL850VA не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 17:44 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 13:31
Наличности на руках:
56.01

Сообщения: 23
Откуда: Запорожье
Добрый день уважаемые форумчане! Не хочу плодить одинаковые темы, поэтому пишу сюда.
Точно такой же бесперебойник, отличается только ревизией платы, симптомы абсолютно такие же как и у ТС.
Причина поломки неизвестна, говорят просто перестал работать.
Батарею естественно заменил на новую, пробовал и другую, заведомо исправную -не имеет значения.
Бесперебойник батарею заряжает, но от нее не работает, точно так же переклацывает релюшками, мигает красным светодиодом и выключается. При включении от батареи подает звуковой сигнал, засвечиваются желтый + зеленый светодиоды, после чего спустя примерно 2 сек. вспыхивает еще красный светодиод, переклацывает релюшками и выключается.
Проверял все силовые ключи, выпаивая радиаторы с ними из платы -все целые, все открываются\закрываются, в открытом состоянии держатся, конденсаторы все проверил ESR метром, все в норме, реле все выпаивал из платы, проверял контакты на размыкание\замыкание отдельно, сопротивление замкнутых контактов не превышает 0,1 Ом. Напряжение со стабилизатора LM7805 ровно 5 Вольт. Обрывов дорожек, перегоревших резисторов не нашел, прозвонил все транзисторы с обратной стороны платы -тоже все целые! Такое впечатление, что срабатывает защита. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого поведения или схему. Замучался уже с ним.
Заранее благодарен!


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: UPS Logic Power UL850VA не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 14:53 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05
Наличности на руках:
168.73

Сообщения: 414
Откуда: Украина. Черкассы
А вы проверяли реле? У этих аппаратов больные реле это довольно частая проблема



_________________
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: UPS Logic Power UL850VA не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 22:33 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 13:31
Наличности на руках:
56.01

Сообщения: 23
Откуда: Запорожье
C.O.B.R.A. писал(а):
А вы проверяли реле? У этих аппаратов больные реле это довольно частая проблема

Реле проверял выпаивая и включая от внешнего источника питания измерял сопротивление на коммутируемых контактах...
-И все хорошо, на пределе в Омах, показывает сопротивление щупов.
Короче, "перетрусил" я его весь, всю мелочевку. Проверял транзисторы вапаивая "Б", "Э" и прозванивал...
Никаких утечек и аномалий, но все вместе не работает!
Клиент от этого ИБП отказался, на досуге попробую сделать еще подход, может быть со второго раза "вес" будет взят.
P.S. не проверил только PIC контроллер.


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LOGIC T2P (MTK MT8321 MT8311) L706 V0.3 - LOGIC Mobility T2P tablet

в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics

kotnatan

0

1959

28 май 2019, 19:27

kotnatan Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Logic Power MATX-400W на HS8108B, DM311A

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

Dmytrovv

12

3396

16 авг 2020, 17:40

mia Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

Lagros

2

1985

09 июл 2022, 13:11

Lagros Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ups DEXP POWER 1500VA отключается при переходе в режим питания от батареи.

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Ristarchik

6

3533

11 дек 2018, 18:59

Ristarchik Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Logic Main LJ41-09475A, Y-SYS LJ41-09479A

в форуме Продам | Selling

hdd8181

0

1340

12 май 2016, 09:02

hdd8181 Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: