 Заголовок сообщения: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 07:39 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 08:57
Наличности на руках:
1.23

Сообщения: 84
Откуда: Благовещенск
При подключении к сети без нагрузки загорается через минуту, при включении от батарей сразу же, при включении с нагрузкой сразу же. Подскажите куда обратить внимание.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 08:27 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14
Наличности на руках:
4,815.42

Сообщения: 1899
Откуда: Piter
Timxgym Стр. 2 B5 всё живое? Например, R6.


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:23 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 08:57
Наличности на руках:
1.23

Сообщения: 84
Откуда: Благовещенск
ZZZ7ZZZ писал(а):
Timxgym Стр. 2 B5 всё живое? Например, R6.

R6 не выпаивая 158 Ом


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:33 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14
Наличности на руках:
4,815.42

Сообщения: 1899
Откуда: Piter
Timxgym много. Отпаяй, померь, проверь всё остальное на том участке. Тут всего две причины - неверный сигнал о перегрузке и слетевшая крыша контроллера.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:35 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 08:57
Наличности на руках:
1.23

Сообщения: 84
Откуда: Благовещенск
ZZZ7ZZZ писал(а):
Timxgym много. Отпаяй, померь, проверь всё остальное на том участке. Тут всего две причины - неверный сигнал о перегрузке и слетевшая крыша контроллера.

должно быть 124 как я понял?Все таки 165 должно быть. Крыша лечится?( в наличии только программатор minipro TL866A)
r69 не могу найти >.<

UPD. Выпаял, 165 ОМ


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:50 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14
Наличности на руках:
4,815.42

Сообщения: 1899
Откуда: Piter
Timxgym поставь на пробу 124 Ом и прозвони диоды на утечку.
Timxgym писал(а):
Крыша лечится?
чисто теоретически, на практике не пробовал. ИБП, если и приходили, то по-одиночке, а тут нужен здоровый организм как образец. Аккумы-то у тебя в норме?


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:53 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 08:57
Наличности на руках:
1.23

Сообщения: 84
Откуда: Благовещенск
ZZZ7ZZZ писал(а):
Timxgym поставь на пробу 124 Ом и прозвони диоды на утечку.
Timxgym писал(а):
Крыша лечится?
чисто теоретически, на практике не пробовал. ИБП, если и приходили, то по-одиночке, а тут нужен здоровый организм как образец. Аккумы-то у тебя в норме?

Аккумы в норме, проверил два разных комплекта.

upd. оказывается у начальства есть второй такой ИБП. Посмотрю что у него.

На рабочем R6 стоит номиналом 10А, в цепи показывает 120 Ом


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:19 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14
Наличности на руках:
4,815.42

Сообщения: 1899
Откуда: Piter
Timxgym писал(а):
10А
вот тебе и 124 Ом. Меняй свой, звони диоды.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 12:06 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 08:57
Наличности на руках:
1.23

Сообщения: 84
Откуда: Благовещенск
ZZZ7ZZZ писал(а):
Timxgym писал(а):
10А
вот тебе и 124 Ом. Меняй свой, звони диоды.

Поменял на 125, эффекта нет.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 12:19 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14
Наличности на руках:
4,815.42

Сообщения: 1899
Откуда: Piter
Timxgym диоды прозвонил? Ещё сборку D15 до кучи. Сравни с рабочим, что на I_LOAD?


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 12:55 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 08:57
Наличности на руках:
1.23

Сообщения: 84
Откуда: Благовещенск
ZZZ7ZZZ писал(а):
Timxgym диоды прозвонил? Ещё сборку D15 до кучи. Сравни с рабочим, что на I_LOAD?

D3 D2 D4 звонятся также как и на рабочем. D15 не могу найти на плате. На 10 выводе IC7 на рабочем 13В на пациенте миливольты


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 15:52 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14
Наличности на руках:
4,815.42

Сообщения: 1899
Откуда: Piter
Timxgym писал(а):
D15 не могу найти
стр.1 В3, сборка.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 16:06 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 08:57
Наличности на руках:
1.23

Сообщения: 84
Откуда: Благовещенск
ZZZ7ZZZ писал(а):
Timxgym писал(а):
D15 не могу найти
стр.1 В3, сборка.

На схеме то я ее нашел. На плате обыскался не вижу. Завтра со свежей головой попробую еще раз.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 04:43 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 08:57
Наличности на руках:
1.23

Сообщения: 84
Откуда: Благовещенск
Обыскался но не вижу D15. Либо совсем невнимательный либо его там нет. И сразу же нашел. Только там не сборка, а площадка под нее... Прозванивается также как на рабочем аппарате. Напржение на сборке также миливольты, когда на рабочем аппарате 13В

Поищу R69 на всякий случай... 1кОм, как и на рабочем аппарате.

При включении без батарей в перегрузку не уходит, горит индикатор замены батареи. На d15 и r69 приходит 8 вольт.
При этом на рабочем аппарате в таких же условиях на d15 и r69 2,5В. И индикация совсем другая, поочередно загораются On line и on battery, включается/выключается вентилятор.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 06:39 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14
Наличности на руках:
4,815.42

Сообщения: 1899
Откуда: Piter
Timxgym там деталей на проблемном участке - хрен да маленько, тем более рабочий есть. Сравнивай сопротивления/напряжения по цепям I_LIMIT и I_LOAD - резисторы, выводы 10 у IC7, IC9. Глянь, как С13 поживает.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 02:35 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32
Наличности на руках:
40.08

Сообщения: 101
Откуда: Минск
да у этих аппаратов чаще всего 3 проблемы -
1. сохнут кондеры (в алюминиевых корпусах - погреть воздухом или паяльничком слегка и попробовать включить, или на ходу акуратно),
2. если уходит в перегрузку при переходе на акб, то в первую очередь проверить выходной инвертор (6 транзисторов возле куллера и обвязку, + конденсатор выходного инвертора, на схеме С9 и "накачивается" ли на нем напряжение - если нет, и все целое, то силовой-низковольтный инвертор смотреть), и
3. зарядка - какое напряжение на клеммах акб в выключеном состоянии и подключеной сети??
остальное уже редкие частные случаи...

если уходит в перегрузку в обычном режиме возможно контакты реле подгорели или залипли (особенно если работал на индуктивную нагрузку), отверточкой постучать по релюхам, да и посмотреть хотя бы тестером, что появляется на выходе при включении

Timxgym писал(а):
Крыша лечится?
только заменой крыши. но это краааайне редко бывает, и , как правило, куча дохлых элементов вокруг...

да и кстати, что в Power shute показывает при включении без нагрузки?? какие отклонения есть?



_________________
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 09:45 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 08:57
Наличности на руках:
1.23

Сообщения: 84
Откуда: Благовещенск
Danila_iva писал(а):
да у этих аппаратов чаще всего 3 проблемы -
1. сохнут кондеры (в алюминиевых корпусах - погреть воздухом или паяльничком слегка и попробовать включить, или на ходу акуратно),
2. если уходит в перегрузку при переходе на акб, то в первую очередь проверить выходной инвертор (6 транзисторов возле куллера и обвязку, + конденсатор выходного инвертора, на схеме С9 и "накачивается" ли на нем напряжение - если нет, и все целое, то силовой-низковольтный инвертор смотреть), и
3. зарядка - какое напряжение на клеммах акб в выключеном состоянии и подключеной сети??
остальное уже редкие частные случаи...

если уходит в перегрузку в обычном режиме возможно контакты реле подгорели или залипли (особенно если работал на индуктивную нагрузку), отверточкой постучать по релюхам, да и посмотреть хотя бы тестером, что появляется на выходе при включении

Timxgym писал(а):
Крыша лечится?
только заменой крыши. но это краааайне редко бывает, и , как правило, куча дохлых элементов вокруг...

да и кстати, что в Power shute показывает при включении без нагрузки?? какие отклонения есть?

1. Подул, ээфекта нет, также пищит.
2. Стр. 2 b-5 проверил, вроде все живое. С9 не смотрел
3. На клеммах 27В
Релюхи отпаивал, проверял с помощью ЛБП и мультиметра, оба отрабатывают как надо.
Повер шут так и пишет ИБП перегружен, снимите доп нагрузку или замените на более мощную модель.
Ну и до кучи достаточно сильно греется IC11 во время "перегрузки" в режиме включения от акб.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 04:23 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32
Наличности на руках:
40.08

Сообщения: 101
Откуда: Минск
Timxgym писал(а):
достаточно сильно греется IC11 во время "перегрузки" в режиме включения от акб.

может что жрет прилично по 12 V? может какая микросхема подбита.. замерять сложновато будет .. если стабилизатор греется, то должно и "больное" греться по идее
-8V точно есть?
Timxgym писал(а):
3. На клеммах 27В

зарядка в норме

может действительно вход проца подбит, попробовать зашунтировать токовый трансформатор CT1 (первичку) несильно толстым проводом, и отслетить меняются ли показания нагрузки Power Shute
что на выходе при включении?
транзисторы инверторов живые?
схема то есть, обследовать наличие напряжений (хотя бы питающих) на микросхемах
на С9 напряжение появляется и какое?



_________________
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 05:16 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 08:57
Наличности на руках:
1.23

Сообщения: 84
Откуда: Благовещенск
Транзисторы вроде все в порядке, а вот диоды D9 D8 прозваниваются в обе стороны пищалкой, и сопротивление на них пара ом.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 11:40 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 08:57
Наличности на руках:
1.23

Сообщения: 84
Откуда: Благовещенск
Видимо в этом диоде и было дело, поставил на его место рабочий - перегрузка пропала. Ларчик просто открывался... До завтра заряжаю АКБ и проверю как под нагрузкой себя ведет.


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек

в форуме HP Compaq

Dastan369

1

12024

21 апр 2017, 06:18

Anapchanin Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Service manual APC back-ups cs500 плата 640-0287E

в форуме Куплю | Buy

hintoff

0

10527

14 июл 2015, 00:25

hintoff Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC BX650CI 640-3716D-Z Rev08

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Remzona

1

5967

12 июл 2021, 07:40

mia Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-Ups SMT1000RMI2UC / SMT1500RMI2UC (материнская плата 640-3081REV03) модуль управления обдувом

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

BeWise

4

2909

11 ноя 2021, 09:31

Valeriy_T Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 750 (640-7730_rev05)

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

zekachaban

5

2142

04 мар 2024, 11:11

alexm59 Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: