[ТС]
|
Заголовок сообщения: apc smt1500i smart ups Добавлено: 01 мар 2018, 22:23 |
Я тут случайно |
|
|
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 12:15 Наличности на руках: 4.00
Сообщения: 9 Откуда: г.Новомосковск
|
Принес клиент apc smt1500i smart ups с дефектом "не запускается". Акб неисправна, заменили на новую 2шт по 12v последовательно соединенные через 100 амперный предохранитель, как и было. Smart запустился, на АКБ напряжение 27,6v, сеть 220v не видит, хотя напряжение 220v поступает на реле RY5, а так же на трансформатор T1.(проверка входящего напряжения?) При холодном запуске нагрузку держит нормально, (лампа 220v 100 ват.) пишет сообщение на табло работа от акб, low input volt. Схем нет. Конденсаторы поменял все. Реле проверил Ry5 в работе, все ок. Предохранители F1,F2 целы. Подскажите, что посмотреть? Есть подозрение, что это на программном уровне?
|
|
|
|
|
fan071
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: apc smt1500i smart ups Добавлено: 02 мар 2018, 22:04 |
Я тут случайно |
|
|
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 12:15 Наличности на руках: 4.00
Сообщения: 9 Откуда: г.Новомосковск
|
fan071 писал(а): Принес клиент apc smt1500i smart ups с дефектом "не запускается". Акб неисправна, заменили на новую 2шт по 12v последовательно соединенные через 100 амперный предохранитель, как и было. Smart запустился, на АКБ напряжение 27,6v, сеть 220v не видит, хотя напряжение 220v поступает на реле RY5, а так же на трансформатор T1.(проверка входящего напряжения?) При холодном запуске нагрузку держит нормально, (лампа 220v 100 ват.) пишет сообщение на табло работа от акб, low input volt. Схем нет. Конденсаторы поменял все. Реле проверил Ry5 в работе, все ок. Предохранители F1,F2 целы. Подскажите, что посмотреть? Есть подозрение, что это на программном уровне? При включении ИБП (без нагрузки), запускается, пишет сообщение на табло работа от акб, low input volt, если отключить акб, то ИБП продолжает работать в том же духе, не отключается, при подключении акб все остается без изменений. От акб ИБП работает как обычно. Выходит, что входная цепь по 220v исправна, получается не работает схема контроля входного напряжения 220v? Плата 640-3076A_Rev09.
|
|
|
|
|
Danila_iva
|
Заголовок сообщения: Re: apc smt1500i smart ups Добавлено: 03 мар 2018, 04:02 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
|
fan071 писал(а): Есть подозрение, что это на программном уровне? ну так глянуть в родной утилите и Upsdiag сколько он намерял при подкючении 220 В , возможно EEPROM "уехала" на фоне убитых акб.. тогда залить рабочий (где-то видел на форуме здесь) дамп и перекалибровать.
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
|
|
|
|
|
Danila_iva
|
Заголовок сообщения: Re: apc smt1500i smart ups Добавлено: 04 мар 2018, 02:59 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
|
fan071 писал(а): входного напряжение отличаются от реального напряжения на 6v это нормальная разбежка.. можно списать на температурную нестабильность.. если все работает, то не заморачивайтесь.. единственно это проверить как поведет себя когда "остынет", т.е. постоит без сети ориентировочно сутки отключенный, если стартанет и все заработает, то можно в люди.. если повтор ситуации с "невидит сеть" то искать в чем засада.. обычно проблема у них с конденсаторами была.. сохли они.. да и калибровки ему, как таковой, не надо -- там все через меню управления кнопочками можно сделать (на запрос, что акб новые подключены ответить да, и в принципе достаточно)..
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|