Текущее время: 22 ноя 2024, 03:27
|
Сообщения без ответов | Активные темы
|
|
|
|
black-armour
|
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 19 апр 2023, 13:01 |
Пользователь |
|
|
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
|
den2 писал(а): Вот что сразу после моста диодного,на плюсовом выводе Таки нормальная картина. В периоды времени, когда PFC потребляет ток, наблюдаем однополярное пульсирующие напряжение с частотой 100Hz. Только с настройкой канала под пробник, что-то не то. Цена вольт/деление должна быть 100V. В качестве иллюстрации тоже место с такой же ШИМкой: Вложение: Ch1-DS Ch2- +моста (3).PNG 1 канал (желтенький) это осциллограмма на ключе DS. 2 канал это +/- непосредственно на выводах моста. Видим пакетный режим, ибо нагрузка маленькая и накачиваемой энергии в конденсатор с избытком. В паузах видим выпрямленное напряжение, которое фильтруется конденсатором установленным до дросселя. Частоту второй канал определяет неправильно. Бо сигнал сложный и оно не понимает. Но глазами видим, что период вписывается в клетку 10ms, а значит частота следования этих периодов 100Hz. Если развернуть сигнал на ключе, увидим это: Вложение: Ch1-DS Ch2- +моста (5).PNG Думаю и вас там тоже самое.
У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам.
|
|
|
|
|
black-armour
|
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 19 апр 2023, 14:13 |
Пользователь |
|
|
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
|
borvins писал(а): Значит все эти иголки относим на помехи, остается вопрос почему портится сигнал PWM на самой шимке. Или опять списываем на проблемы осциллографа? Ага. На сигнальных срач может присутствовать такой, что аж страшно. )) Так на PWM всё ок, разве нет?
|
|
|
|
|
borvins
|
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 19 апр 2023, 15:15 |
Продвинутый форумчанин |
|
|
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 921 Откуда: Lipetsk
|
black-armour писал(а): Так на PWM всё ок, разве нет? Под нагрузкой все красиво а вот в холостую фронт завален полка кривая. Вроде как не критично однако странно, с другой стороны если растянуть красивый сигнал возможно будет все то же самое.
|
|
|
|
|
black-armour
|
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 19 апр 2023, 16:01 |
Пользователь |
|
|
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
|
den2 писал(а): Про пакетный режим тоже не знал если честно.Думал,что регулируется только шириной импульса.
По настройкам выставленным мой косяк.Перемерю завтра. Не, не. Пакетный режим, он же и в даташите описан. На малых нагрузках так и должно быть. А шириной импульса на управлении APFC контроллер постоянно "играется". Вложение: G APFC 20W (2).PNG Изображение специально испортил в черно-белое, чтобы лучше было видно. Передний фронт стоит на месте, а задний "гуляет" в зависимости от момента фазы вон того пульсирующего напряжения на входе в узел. А смысл перемерять? В осцилле неправильно выставлена настройка делителя. Ну будет на канале отображаться сто вольт, вместо десяти. Как бы оно и так всё понятно. Ото не балуйтесь вы с делителями туда-сюда. Поставили на 10:1 и залили гранитом. ))
У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам.
|
|
|
|
|
borvins
|
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 19 апр 2023, 23:24 |
Продвинутый форумчанин |
|
|
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 921 Откуда: Lipetsk
|
den2 писал(а): БП.Осцил заземлён. Земля осцилла она же и на щупе. Измерения в первичке БП, кроме помех, могут устроить бадабум. Гальваническая развязка на скорую руку это два тарнсформатора от ИБП.
|
|
|
|
|
gromTs
|
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 20 апр 2023, 02:00 |
Продвинутый форумчанин |
|
|
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 610.21
Сообщения: 930 Откуда: Рязань
|
borvins писал(а): заземление у осциллографа получается развязка но это не точно и на мой взгляд сомнительно. Фактически сейчас все ослы со вторичным питанием от трансформатора, проблема фильтры от помех. Еще проблема это двухлучевой осциллограф. Обычный можно отвязать от изделия и измерять что хочется, а вот двухлучевой нельзя вот просто так взять и заставить работать где захочется. Сам лично в БП использую аккумуляторные, а не сетевые, хотя для изменения одним лучем можно и его, просто убрать контакт заземления (а у меня в сети его и нет). А вот измерения двумя лучами обычным осциллографом создает проблемы так как железка у них на BNC соединении общая и два затвора на силе не обмерить если только это не ПУШПУЛ. В любом случае нужно помнить что на любой железке любого осла при измерениях может быть 300в и сидеть на заземленном стуле вредно.
|
|
|
|
|
borvins
|
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 20 апр 2023, 21:09 |
Продвинутый форумчанин |
|
|
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 921 Откуда: Lipetsk
|
RsM писал(а): Транс в ЧиД купил Посмотрел цены, пара ИБП со вторичного рынка обойдутся раз в десять дешевле.
|
|
|
|
|
gromTs
|
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 20 апр 2023, 22:46 |
Продвинутый форумчанин |
|
|
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 610.21
Сообщения: 930 Откуда: Рязань
|
den2 писал(а): не во всех ИБП сейчас можно встретить внутри трансформаторы. Их и дербанить не надо от него и питать БП или ослик от батареи там и защиты какие ни какие есть. Да и перепутать ИБП с большим трансом и маленьким ВЧ сложно и по весу и по форме. Что 2кг и форма как буханка черного то и оно фирма не важна.
|
|
|
|
|
jonpim
|
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 25 апр 2023, 16:13 |
Продвинутый форумчанин |
|
|
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
|
den2 писал(а): Идеал это запитывание осциллографа от батареи. Только не забывать отсоединять сетевое з.у. den2 писал(а): центр тяжести у них не посередине, а смещён к одному из краёв. Если ноги симметричны то смещения сильного не должно быть . Но чуток можно ) Покатал вот такие , трофейные - очень хорошо катятся А с 4 ногами уже имеют смещение центра .
У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам.
|
|
|
|
|
ill
|
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 08 май 2023, 22:47 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 113 Откуда: Фрязино
|
так и не понял блок отремонтирован нагрузки держит? просто осциллограммы из твоего поста похожи на мои краказябры неужели у меня все рабочее и я мозг себе выедаю? но формы сигнала у тебя тоже не айс по заднему фронту завал
|
|
|
|
|
ill
|
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 09 май 2023, 11:59 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 113 Откуда: Фрязино
|
den2 писал(а): У меня при нагрузке в 150 Ватт на выходе 12 В эх посмотреть бы какие формы импульсов на развязанном ДГРе под нагрузкой при реальных ключах, походу там стремные фигуры будут и это же как то работает . обещали vx700 принести он вроде аналогично собран посмотрю что с него нового узнаю. а я перемонтал на новых сердечниках дгр но толку это не дало от слова вовсе ! | RsM писал(а): | Не цепляйтесь вы так, оставьте в эквиваленте емкость только и посмотрите какая будет форма и ставьте и забудьте. Смысл в кучу страниц мусолить одно и то же? Запустили, протестировали, отдали, забыли. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|