Текущее время: 22 ноя 2024, 00:58

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Правила форума

Счетчик сообщений в этом форуме выключен.



 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 21:45 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15
Наличности на руках:
362.57

Сообщения: 1106
Откуда: Уфа
Стоит такое чудо в зале на люстру из 8 ламп, с светодиодными лампами, периодически какая то сгорает.
На днях решил заменить 2 сгоревшие, валялись какие то китайские светодиодные, ну вкрутил я их.
Через 30 мин диммер умер,
Разобрал сгорел Термопредохранитель, заменил, решил протестить, через 5 мин к диммеру не притронутся нагревается.
Выкрутил 2 лампы которые заменил, все работает и не греется,
В чем прикол ?????? :sh_ok:


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:21 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14
Наличности на руках:
4,815.42

Сообщения: 1899
Откуда: Piter
vlad77, Вообще далеко не все лампы поддерживают диммирование, это должно быть указано на корообке/вкладыше/этикетке.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:33 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15
Наличности на руках:
362.57

Сообщения: 1106
Откуда: Уфа
ZZZ7ZZZ писал(а):
vlad77, у китайских ламп питальник с гасящим кондёром?

А вот ХЗ, разобрал сейчас одну, диодный мост, электролит 50v 47мкф. керамика 0,82 мкф, 4 резистора, 12 светодиодов, лень схему разрисовывать .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
ZZZ7ZZZ писал(а):
Вообще далеко не все лампы поддерживают диммирование

Это то да, есть такое, они просто либо работают либо нет, но почему начинает калится диммер .


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:47 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07
Наличности на руках:
1,764.46

Сообщения: 1558
Откуда: Санкт-Петербург
А в диммере симистор жив?


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:52 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15
Наличности на руках:
362.57

Сообщения: 1106
Откуда: Уфа
felix2604 писал(а):
А в диммере симистор жив?

Живой, даже заменил на всякий случай, пока 2 китайские лампы не выкрутил так и калился.
Причем калится не симистор а полевик 16n700, по схеме Q8
Схема силовой части


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 23:15 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14
Наличности на руках:
4,815.42

Сообщения: 1899
Откуда: Piter
vlad77 писал(а):
разобрал сейчас одну, диодный мост, электролит 50v
как-то маловато. А управляется чем?
vlad77 писал(а):
есть такое, они просто либо работают либо нет
Не, с кондёром это я что-то затупил, они-то будут регулироваться, а вот драйверные начнут вытягивать мощность за счёт тока.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 23:18 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07
Наличности на руках:
1,764.46

Сообщения: 1558
Откуда: Санкт-Петербург
А на хз импульсы есть ?
По идее q8 с оптопарой связан
Не, гоню, на мосфет другой сигнал приходит


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 23:24 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15
Наличности на руках:
362.57

Сообщения: 1106
Откуда: Уфа
ZZZ7ZZZ писал(а):
как-то маловато. А управляется чем?

Диммер ? есть еще одна платка на Атмеге собранная но там Атмега и пара транзисторов.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 23:25 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07
Наличности на руках:
1,764.46

Сообщения: 1558
Откуда: Санкт-Петербург
на атмеге скорее всего собран таймер и тактовый генератор


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 23:27 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15
Наличности на руках:
362.57

Сообщения: 1106
Откуда: Уфа
felix2604 писал(а):
А на хз импульсы есть ?

А вот ХЗ, диммер на стенке а развертывать лабораторию с изучением конкретных китайских ламп нет особого желания. Но факт что калился из за ламп 100%
Вот с этими лампами калится . на первой фотке электролит взорванный.


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 23:34 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07
Наличности на руках:
1,764.46

Сообщения: 1558
Откуда: Санкт-Петербург
в лампе конденсатор сам прилетел?
Схема лампы простейшая, диодный мост на входе, затем конденсатор (примерно на 400в и 1 мкф)и ограничительные резисторы на цепочку из светодиодов


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 23:40 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15
Наличности на руках:
362.57

Сообщения: 1106
Откуда: Уфа
felix2604 писал(а):
в лампе конденсатор сам прилетел?

Да год- полтора светит, потом хлоп и усе. Пробовал менять кондер, все равно через месяц что то в ней сдыхает, разбираться не стал, в мусорку отправил .
Заказал их с Али 30 шт, за пачку сухарей, половина уже передохла.
плавно перехожу на обычные лампы Ильича , прикинул что от перестановки слагаемых сумма не меняется .


Последний раз редактировалось vlad77 10 дек 2020, 23:44, всего редактировалось 1 раз.

Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 23:44 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07
Наличности на руках:
1,764.46

Сообщения: 1558
Откуда: Санкт-Петербург
Диммер не может их так догонять ?
Он же не 50Гц отдаёт в нагрузку, а скорее всего больше...
Конденсаторы работая на большей частоте нагреваются и в лучшем случае вылетают сами...

Это теория...
На практике глянуть бы частоты...


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 23:46 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15
Наличности на руках:
362.57

Сообщения: 1106
Откуда: Уфа
Конкретно эта лампа взорвалась без диммера, на обычном выключателе . Отработала за 1.5 года наверное 5-6 часов.
Хотя на улице на подсветке стоят фирменные Филипсы, за 5 лет одна из 5 ти сдохла, светят по 12 часов .


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 23:53 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14
Наличности на руках:
4,815.42

Сообщения: 1899
Откуда: Piter
vlad77 писал(а):
Диммер ?
, не, это я про лампу спрашивал. Но фотки уже достаточно. С обычными диммерами балластные драйвера работают, да и здесь не симистор же греется. Транзистор управляется ШИМ сигналом, возможно что в сочетании с балластным драйвером ламп возникает возбуд и у него едет крыша. В общем, перемудрили с конструкцией диммера.
А по поводу ламп - давно уже просто беру самые большие и мощные с более-менее приличным драйвером и меняю токозадающий резистор, уменьшая ток в два раза


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 23:59 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15
Наличности на руках:
362.57

Сообщения: 1106
Откуда: Уфа
Пытался разобрать фирменную сгоревшую Филипс, не реально, завальцованная капсула в алюминии. Китайча да разбирается на ура .


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Диммер Legrand v004
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 00:07 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14
Наличности на руках:
4,815.42

Сообщения: 1899
Откуда: Piter
vlad77 писал(а):
Китайча да разбирается на ура
года три назад за доллар брал на Али лампочку - шарик 60мм в диаметре и 5Вт мощности. Просто ради формы, тогда в основном грушевидные были. Сходу разобрать не получилось. Ладно, думаю, сгорит - тогда и гляну на потроха. На данный момент намотала в качестве ночника около 10000 час. Я уже боюсь, что меня переживёт :-)
P.S. Сейчас посмотрел историю покупок на Али. Июнь 2016.


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Светодиодный потолочный,светильник,поддерживает ли он диммер

в форуме Общий оффтопик | General offtopic

lomess

2

967

15 янв 2023, 22:54

lomess Перейти к последнему сообщению

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: